[點晴永久免費OA]能把UPS介紹得這么全面的也絕對沒誰了!簡單清晰明了易懂
當前位置:點晴教程→點晴OA辦公管理信息系統
→『 經驗分享&問題答疑 』
UPS種類、功能、原理 什么是UPS UPS-Uninterrupted Power System;利用電池化學能作為后備能量,在市電斷電等電網故障時,不間斷地為用戶設備提供(交流)電能的一種能量轉換裝置。 為什么用UPS UPS的四大功能 1、不停電功能,解決電網停電問題; 2、交流穩壓功能,解決網壓劇烈波動問題; 3、凈化功能,解決電網與電源污染問題; 4、管理功能,解決交流動力維護問題;
UPS的主要功能: 實現電網與用電器之間的隔離; 實現兩路電源的不間斷切換; 提供高質量電源; 電壓變換和頻率變換功能; 停電后提供后備時間。 UPS種類 按工作原理不同,UPS分為: 離線式(后備式UPS、互動式UPS) 在線式UPS 按供電體系不同,UPS分為:單進單出UPS、三進單出UPS、三進三出UPS。 按輸出功率不同,UPS分為: 微型 < 6kVA 小型 6-20kVA 中型 20-100KVA 大型 >100kVA 按電池位置不同,UPS分為: 電池內置式UPS(標準機型) 電池外置式UPS(長延時機型) 按多機運行方式不同,UPS分為: 串聯熱備份UPS(用于中小功率機器) 交替串聯熱備份UPS(中小UPS) 直接并聯UPS (用于中大功率) 按變壓器特點不同,UPS分為:高頻UPS(高頻機)、工頻UPS(工頻機) 按輸出波形不同,UPS分為:方波輸出UPS、階梯波(準正弦波)UPS、正弦波輸出UPS。 UPS系統結構及原理 監控平臺也是UPS的最重要組成部分之一。 UPS的基本原理 后備式UPS運行原理 有市電時,市電通過開關后直接供給負載,逆變器不工作;另外,市電通過充電器給電池充電。 停電后,啟動逆變器,把電池儲存的能量通過逆變器和開關供給負載。 功率等級0.25-2KVA左右 互動式UPS運行原理 在線互動UPS與后備式比,主要區別在于:逆變器與充電器合二為一;輸出通過變壓器的抽頭跳變,實現分段穩壓。 功率等級0.7-20KVA左右 在線式UPS運行原理 不管電網電壓是否正常,負載所用的交流電壓都要經過逆變電路,即逆變電路始終處于工作狀態。 功率等級0.7-1500KVA左右 Delta變換UPS運行原理 Delta變換器和補償變壓器實現穩壓功能,主變換器是雙向變換器。不能穩定頻率。 功率等級10-480KVA左右 四種UPS的比較 UPS供電系統 一個完備的UPS供電系統,是由前端配電(市電,發電機,配電柜),UPS主機、電池、后端配電組成,附加后臺監控或網絡監控軟/硬件等單元。 UPS監控系統組成 UPS網絡監控系統=智能UPS+網絡+監控軟件 網絡監控軟件含以下三部分: SNMP卡 監控臺軟件 安全關機程序 UPS監控組網
UPS品質選擇與配置選擇 UPS品質選擇 UPS-負載:輸出/整機指標 輸出電壓標準及精度(220/380VAC±1%) 輸出頻率標準及精度(50HZ±0.01%) 輸出功率因素(0.7-1) 輸出過載/抗短路能力(125%額定電流,10min 150%額定電流,60s ) 三相不平衡能力(100%不平衡負載,電壓不均衡<±5%) 動態響應(100%負載,瞬態電壓波動<5%,恢復時間:≤20ms) 效率(90-94%) 噪音(50-75db) 環境指標(溫度0~40℃),濕度,海拔<1000米)。 UPS整機指標-效率計算 UPS各部件效率: SCR整流器99%;IGBT整流器98%、IGBT逆變器效率96%、變壓器效率98%,濾波器99% 傳統UPS的效率: SCR整流(99%)×IGBT逆變(96%)×輸出TX(98%)=93% 12脈沖傳統UPS的效率: 輸入移相TX(98%)×雙SCR整流(98%)×IGBT逆變(96%)×輸出TX(98%)=90% 新型UPS效率計算: IGBT整流(98%)×IGBT逆變(96%)=94% UPS -電池:電池管理 充電保護(過壓及過流充電保護,溫度補償) 放電保護(關機截止電壓設定及調整,自動脫扣) 電池智能化管理(檢測和報警) 后備時間計算和顯示:額定負載后備時間T 75%額定負載1.6T; 50%額定負載2.5T; 33%額定負載4T 充電能力及充電時間:10%~25%額達容量充電能力 充電時間計算:T=AH/I充電×(充電效率80% ) UPS配置與選擇 UPS分類和選擇 工作方式:后備式、互動式、在線式; 容量:小功率(1~10KVA);中功率(20~60K);大功率(80~1000KVA) 適用環境:商業級、工業級、電廠專用、車載或船用 輸出變壓器:高頻機,工頻機。 中功率:Powerware、MGE、Emerson-Liebert、Delta、Santak 大功率 Emerson-Liebert 、MGE、Powerware、Chloride-Siemens、Socomec-Sicon、 GE-Imv、Best-Borri 其他常見品牌:科華(kelong)、冠軍(champion)、易斯特(East)、賽康、復華、優瑪、寶合、四通、 Best、伽馬創力、雷洛士、Powerland(寶蘭)、山頓(Sendon)、勁達(Deltec)、東芝(Toshiba)、APC- Gutor(固特)、AEG(德國通用電氣)、Protect(普洛泰克)。 容量及機型選擇 電池計算及配置 配電部分:線纜及開關 容量及機型選擇 用戶負載量,冗余度 負載性質:IT類、電感性負載、使用環境-諧波、變壓器 機房配電設計:進線方式 機型成本及競爭優勢。 用戶負載量;UPS輸出冗余度(70~80%) 負載峰值因素(3:1)不能超過逆變器過載能力 負載視在功率(KVA)不能超過UPS額定功率*功率因素折算系數 三相負載不平衡度<30%。 工業級UPS 惡劣的電氣和物理環境:供電線路電壓/頻率波動、浪涌沖擊、峰值下陷、高頻干擾,環境溫濕度不穩、粉塵、腐蝕等。 結構:輸入輸出雙隔離、鋼板機箱、高IP防護等級。 適用領域:鋼鐵、化工、電力、汽車、造紙、煤炭、石油、隧道 負載類型:重載機械、生產線設備、DCS系統等。 UPS 工作損耗、通風量、空調配置 滿載損耗(KW)=kVA Cos×(6~7.5%)空調制冷量
輸出功率折算-海拔高度,海拔每升高100米降容1%(典型 UPS工作海拔高度:1000米)
電池計算和配置 精確計算:恒功率計算法 1、截止電壓確定: 1.67V/cell<放電30分鐘; 1.75V/cell放電30~60分鐘; 1.83V/cell>放電60分鐘 2、計算每個Cell電池恒功率數據: 3、根據廠家恒功率放電數據表選擇滿足計算結果的電池規格。 配電部分:線纜及開關 輸入開關容量及線纜規格: 三相電工速算法:輸入電流(A)=1.8XKVA,開關系數X1.2 單相電工速算法:輸入電流(A)=5XKVA,開關系數X1.2 輸出開關容量及線纜規格: 三相電工速算法:輸出電流(A)=1.5XKVA,開關系數X1.2 單相電工速算法:輸出電流(A)=4XKVA,開關系數X1.2 電池開關容量及線纜規格:放電電流(A)=kVA ?Cos/U電池電壓開關系數(X1.2) 電纜長度與壓降:如70mm 線阻0.26?/km 零線及地線規格:零線=1~1.5倍相線,地線=相線 配電部分:電纜及開關規格 電纜額定電流簡單算法
空開規格:R10、R16、R20、R25、R32、R40、R50、R63、R80、R100、R125、R160、R200、R250、R320、R400、R630、R800、R1250。 隔離變壓器 高頻機加裝380V/380V輸出隔離變壓器:容量KVA=UPS KVA 選用△/Y0型隔離變壓器,輸出中性點接地, Y/Y型變壓器旁路反灌會造成DC電壓過高危險。 UPS加裝380V/220V輸出隔離變壓器:輸出容量損失20~30%對逆變器有干擾反饋,選用效率高,干擾小變壓器。 旁路隔離變壓器:實現零線電氣隔離。
UPS基礎維護 UPS維護的一般要求 1、UPS主機現場應放置操作指南,指導現場操作。 2、UPS的各項參數設置信息應全面記錄、妥善歸檔保存并及時更新。 3、檢查各種自動、告警和保護功能是否正常。 4、定期進行UPS各項功能測試。 5、定期檢查主機、電池及配電部分引線及端子的接觸情況,檢查饋電母線、電纜及軟連接頭等各連接部位的連接是否可靠,并測量壓降和溫升。 6、經常檢查設備的工作和故障指示是否正常。 7、定期查看UPS內部的元器件的外觀,發現異常及時處理。 8、定期檢查UPS各主要模塊和風扇電機的運行溫度有無異常。 9、保持機器清潔,定期清潔散熱風口、風扇及濾網。 10、定期進行UPS電池組帶載測試。 11、各地應根據當地市電頻率的變化情況,選擇合適的跟蹤速率。當輸入頻率波動頻繁且速率較高,超出UPS跟蹤范圍時,嚴禁進行逆變/旁路切換操作。在油機供電時,尤其應注意避免該情況的發生。 12、UPS應使用開放式電池架,以利于蓄電池的運行及維護。 UPS維護項目及周期表 1 UPS日檢項目: 主要內容有:檢查控制面板,確認所有指示正常,所有指示參數正常,面板上沒有報警;檢查有無明顯的高溫、有無異常噪聲;確信通風柵無阻塞;調出測量的參數,觀察有無與正常值不符等。 2 UPS周檢項目: 周檢的主要內容有:測量并記錄電池充電電壓、電池充電電流、 UPS 三相輸出電壓、UPS 輸出線電流。如果測量值與以前明顯不同,應記錄下新增負荷的大小、種類和位置等。 UPS月、季、年維護項目: UPS電源的電池管理 電池是UPS的重要組成部分,在UPS的諸多故障中,有很大比例是由于電池問題引起的,電池性能的好壞直接影響到系統的可靠性。為了保證電池的服務壽命,除了維持正常溫度和日常的維護外,電池的自動管理是至關重要的因素。 UPS電源對電池自動管理包括自動均浮充轉換控制、電池預告警關機、定期自動維護、手動電池自檢等多項可提高電池使用壽命的先進功能,同時還具備電池故障檢測、電池放電后備時間預測及電池特征曲線管理。 自動均、浮充轉換 電池充電過程能自動根據電池電流實現均充、浮充自動轉換,設定的均充轉浮充判據為:I≤0.01C。 2 電池浮充電壓溫度補償:(以2V電池為例) 電池在浮充狀態下,浮充電壓可以根據溫度進行補償,溫度補償以20℃為中心點,在10℃-40℃內全補償,計算公式: 溫度T>40 ,T=40 ;若T<10,T=10 電池平均單體電壓應調節為:V=V0+(20-T)×0.003 其中,V0為電池廠家給定的在20℃下的單體浮充電壓,可以根據不同電池在初次上電時進行設置,默認為2.23V。對均充電壓不補償,默認的單體均充電壓為2.35V。 3 均充限時: 如果連續12小時處于均充狀態,控制系統將強制轉浮充狀態,此設置的條件是均充時間達到設定值時,自動轉為轉浮充狀態。 4 放電管理: 設置電池放電的截止電壓為每單體電池1.8V,實際截止電壓會隨電池老化程度不同而在此值附近向下浮動,截止電壓為每單體電池1.8V的選取,已經考慮到了大功率放電情況下電池容量的衰減。 UPS電池自動測試 UPS蓄電池的容量測試可人工測試或利用UPS的電池自動測試功能實現。人工測試的方法可參考直流供電系統中蓄電池的容量測試方法進行。下面對UPS的自動測試功能進行介紹。 該測試只有在以下情況下才能進行: 逆變器在運行; 逆變器不超載; 備用電源(旁路供電)存在并且符合要求; 逆變器與旁路電源同步; 電池必須充足電。 UPS電池自動測試功能根據以下三點設置: 時間間距(測試周期可設定為10天―150天) 電池自動測試的日期和時間 電池有問題時默認的報警方式 啟動電池測試時,整流器電壓將下降到電池組額定電壓以下,而在逆變器關機電壓以上,如果電池在規定負載和規定時間內可以按要求放電,UPS就給出一個肯定的信號,表明電池是好的;如果電池在規定負載和規定時間內不能按要求放電,UPS就給出一個否定的信號,表明電池需要更換。但這時由于整流/充電器電壓大于逆變器關機電壓值,故整流/充電器電壓仍然向逆變器供電,使輸出電壓并不間斷。 UPS常見故障處理 1 市電有電時,UPS出現市電斷電告警。 可能原因 1)市電輸入空開跳閘。 2)輸入交流線接觸不良。 3)市電輸入電壓過高、過低或頻率異常。 4)UPS輸入空開或開關損壞或保險絲熔斷。 5)UPS內部市電檢測電路故障。 處理方法 1)檢查輸入空開。 2)檢查輸入線路。 3)如市電異常可不處理或啟動發電機供電。 4)更換損壞的空開、開關或保險絲。 5)檢查UPS市電檢測回路 2 市電正常時,UPS輸出正常;市電斷電后,負載也跟著斷電。 可能原因 1)由于市電經常低壓,電池處于欠壓狀態。 2)UPS充電器損壞,電池無法充電。 3)電池老化、損壞。 4)負載過載,UPS旁路輸出。 5)負載未接到UPS輸出。 6)長延時機型的電池組未連接或接觸不良。 7)UPS逆變器未啟動(UPS面板控制開關未打開),負載由市電旁路供電。 8)逆變器損壞,UPS旁路輸出。 處理方法 1)A、在市電電壓正常時對電池充足電。 B、啟動發電機對電池充電。 C、在UPS輸入端加穩壓器。 2)檢查充電器。 3)更換電池。 4)減少負載。 5)將負載接到UPS的輸出。 6)檢查電池組是否接對、接好。 7)啟動逆變器對負載供電(打開面板控制開關)。 8)檢查逆變器。 3 UPS無法啟動。 可能原因 1)電池長期放置不用,電壓低。 2)輸入交流、直流電源線未連接好。 3)UPS內部開機電路故障。 4)UPS內部電源電路故障或電源短路。 5)UPS內部功率器件損壞。 處理方法 1)將電池充足電。 2)檢查輸入交流、直流線是否接觸良好。 3)檢查UPS開機電路。 4)檢查UPS電源電路。 5)檢查UPS內部整流、升壓、逆變等部分的器件是否損壞。 UPS在正常使用時突然出現蜂鳴器長鳴告警。 可能原因 1)用戶有大負載或大沖擊負載啟動。 2)輸出端突然短路。 3)UPS內部逆變回路故障。 4)UPS保護、檢測電路誤動作。 處理方法 1)A、 負載投入時按先大后小的順序。 B、 增大UPS的功率容量。 2)檢查UPS的輸出是否短路。 3)檢查UPS逆變器。 4)檢查UPS內部控制電路。 6 UPS工作正常但負載設備異常。 可能原因 1)UPS輸出零地電壓過高。 2)UPS地線與負載設備地線沒接在同一點上。 3)負載設備受到異常干擾。 處理方法 1)檢查UPS接地,必要時可在UPS的輸出端零地間并一個1-3KΩ電阻。 2)將UPS地與負載地接到同一個點上。 3)重新啟動負載設備。 該文章在 2024/8/26 18:47:12 編輯過 |
關鍵字查詢
相關文章
正在查詢... |